知识库

 找回密码
立即注册

安全疏散指示标志设置要求

[复制链接]
发表于 2022-10-18 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 safety 于 2022-10-18 15:58 编辑
+ f1 k9 c* S: G3 X+ J1 h; r3 Q2 g
4 L" J1 @+ r( _5 b: ]  a1 x: r- I
安全疏散指示标志设置要求
主要依据:《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.4.1。
$ e- k9 p3 P8 |3 g7 _$ v% g/ |应在疏散走道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下设置灯光疏散指示标志;确有困难时,可设置在疏散走道上方2.2m~3.0m处;疏散指示标志的间距不应大于20m
1 e  u  n6 W9 o* N) F5 o  w/ p+ `
image.png
6 M- h9 e& I, s: R% Q8 g1 V

2 [% H9 D3 i0 [7 H: ?6 _) c. i  W
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018版)第10.3.5条,公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:   
[glow=White]     1.应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;
正上方1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m
0 s% E1 ~  p! _$ S
回复

使用道具 举报

*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|知识库 ( 苏ICP备14053401号 )

GMT+8, 2022-12-7 01:32 , Processed in 0.196209 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表