气体渗碳氮化炉安全检查表
2 P  M8 I6 Y9 b  w, j) M: A. J. G9 m4 \
    说明( W* A0 C- |! B4 d# d0 D+ [
5 {! w+ F0 E( T& O) l
    1)井式气体渗碳氮化炉由于安装在地坑中,地坑的干燥中保证安全的重要条件,因此地坑不得有积水,渗水现象。8 M* l4 O- J1 v% Z
1 a. u* ~+ ?$ B2 \  M0 a
    2)氨气有毒,抽风装置及净化装置是防止急性中毒的关键条件之一。! Q. Z; |: u% ?6 G

* j2 a. {7 k+ A- M    1 设备检查
3 h8 S6 }" l9 b5 {6 y+ B6 }/ f: m- o
  J$ F" C& [! `1 J4 w    1.1 井式气体渗碳氮化炉上方应设有抽风罩口,以备抽风。
* s: }( q5 N# ^- R$ F9 d0 j, B* w
    1.2 井式气体渗碳氮化炉安装在地坑中,并符合设计标准。
# P  Q, M! Z; c" ?* ~5 b" c4 E) `3 b. [
    1.3 地坑不得有积水,更不得渗入地下水。
. E" r% U2 d& j# j0 W* M, Y
1 @6 p1 \3 L) c( S9 N    1.4 炉子在地坑中用100~150mm厚的木头或工字钢垫起防潮。% r4 i# s! I( Q7 t7 y
/ _$ g% n# ?3 }6 x
    1.5 用于碳氮共渗时,要安装在封闭的小房间内,顶上应有强力抽风装置。6 R- {+ D0 @# q

7 r: e% E7 y  L; E* s    1.6 炉壳和炉盖外层的钢板完整无孔洞,里面的保温层不得外露。
9 n" V% t8 d8 u8 j
- i. e+ a  q8 J. V8 ?$ `    1.7 炉壳上安装的液压装置固定牢靠,不松动。) E4 ^- T" T2 N, L
  d" w1 f) z9 R( p2 P
    1.8 炉盖起重装置链条完好,螺钉齐全,固紧,升降时不得擦及炉壁。% `, [/ r, v) E% }3 k5 A

/ ?% G' F4 q* E6 d8 R( n5 Y8 ]. W    1.9 液压装置各零部件的动作灵敏、可靠。手动油泵能打上足够的油量,保证炉盖长降平稳,无振动现象。液压系统油路畅通,密封良好,无泄漏现象。
; p( Y' |0 e+ ]2 G$ m) [9 N4 y4 `  t# B/ Q3 T9 r# T
    1.10 炉盖进气孔,出气孔和热电偶管孔均完好,螺无滑丝、乱扣现象。
3 y) H( `/ ?6 T* l! c- J( y# F  k" r% ]
    1.11 炉罐无裂纹或沙眼,夹杂等缺陷,承受正压,不漏气。. C' u) ~/ X( d

' S* M. L% Y$ ?# a    1.12 炉罐装入炉内时,应与炉体同心,能平稳地支撑于支架上,无偏斜。
' A' F1 }( m% a7 y  `6 h$ M
7 ~% c0 C! |) z( A) f    1.13 炉罐进、出炉时,不得碰及电热元件和热电偶。
7 a0 w8 f" A6 b+ V# R$ s" z
/ Q- a6 x: q4 t& H9 X) u* Z    1.14 储油筒安装于高处,筒内放置的液体渗碳剂不得泄漏。旋塞转动灵活,密封可靠。8 g7 X# K. Y& u+ B1 v1 W, ~) l1 x
' {+ |* \7 p$ V0 p
    1.15 滴量口能准确测量和控制滴入炉内的渗碳剂的数量,调节灵活。- Z; z& Q* x8 Y- }, A8 H' F+ L

* ^, H/ G( Z, ]& [/ e+ N+ V    1.16 输油管道良好,畅通、无渗漏,排气管、滴量口通畅。
% [3 N5 \' ]( c5 X% F  j8 o4 E
: D/ A7 ~3 I8 C. ]    1.17 炉内风扇应能保证炉内气氛和上下炉温均匀。; @& S7 w% V, N8 ]# l% E: |# m
) @0 G/ v. a- s1 n3 s) C
    1.18 风扇转动平稳。/ k! e5 ]+ z( A) t! {  |" [
$ _( {, {  I! ?4 ]
    1.19 风扇转动部分装配牢靠,旋转时不能触及工件和设备。- e; |; ~2 K0 h( T! P. q  `$ d3 C
8 f; M5 `2 R. k6 R0 t: M, N
    1.20 风扇轴用迷宫式密封装置可靠,无漏气现象。; Y! H% a8 I4 `8 m5 }
/ {$ w+ X# I8 ^* Q0 B8 U" F
    1.21 炉盖与炉罐之间的密封圈完整、厚薄均匀,密封良好。
5 G5 {0 R4 l: t' r/ K  u2 d
' v7 l6 @' A# H5 a    1.22 密封圈应采用耐高温的石棉绳。
  a6 P3 i' [& h7 n  a) T% ~3 O' C( ~9 ?
    1.23 压紧炉盖用螺母、螺栓及垫圈齐全完好,螺纹无滑丝乱扣现象。
* Y# S" P/ o* c
& [: W+ ~6 u! q    1.24 压紧螺母拧紧,压紧力对称保持基本一致。; i; }) L) M' I) f0 I0 |

5 U6 I7 A7 S" C% x    1.25 抽风装置应保持完好。抽风管无破损。
5 Y2 ]; b2 m; |, ~
' |: k% @# F/ I" `    1.26 炉盖应设置限位装置,确保炉盖开启时能自动切断电源。
9 f) R$ |4 @9 N) S! p4 v: a1 {$ D- N7 K/ U0 e
    1.27 限位开关牢固地安装在炉壳上,动作灵敏可靠。
' O' O3 O0 j2 F; K. y7 M0 y1 [/ J& X. n. b* y1 K1 [
    1.28 电阻丝各圈之间应分开互不接触,亦不触及炉罐。
+ c& ^0 v  A0 A; `/ k: S# Z9 W; `  @* T2 x
    1.29 电热元件应平稳地安装在搁砖上,搁砖无损坏。  I' S8 O9 z7 r; [. ~- v* \
7 L1 v  E2 G% H2 p% L; j
    1.30 接线头座与接线牢靠,接触良好。1 Y( X; C$ u. _' K
& v+ n6 X/ t; \! |
    1.31 两股导线间绝缘良好,金属导线不能相碰。
" Z) i% A" z3 B% Z7 N; ^
$ ~- u, ?8 \9 |$ ^( I( V    1.32 用热电偶座上的螺母固定热电偶,使热电偶不能移动。/ g! y3 ?. {' e, i$ s

9 A( \( ^) b5 k# K7 l5 M1 `. L    1.33 接线头座应有防护罩,防护罩挂钩齐全可靠、关闭严密。7 [6 j; f! s2 V

6 t" u0 ?. ~0 c0 W+ c( o    1.34 地坑盖板齐全完好,定位可靠,防滑,并开有入孔。( G" t* q5 M; x) J, I* m

' ^1 [2 H6 L# }    1.35 氨气瓶放在阴凉通风处,严禁靠近电源或受日光曝晒。
& T7 i  _- r+ |3 {4 h6 B5 _' c" G0 S/ S1 H5 Y& Z, D, m/ }! y
    1.36 测量和控制氨气流量的流量计应安装平稳。' ]: I! `; d: s' Q) s0 @4 k

, B  {8 m5 l4 H7 `: A, ~. X    2 行为检查1 q" T8 I" O& ?) q
( L% n5 p. u/ P& W( ^: l3 L/ l
    2.1 装运氨气瓶要用推车或电瓶车,严禁用自行车吊运,严禁抛、滚、滑。
3 t9 x  v) o& k0 |# A7 h6 I- t
* |- e0 @2 t, D) }    2.2 液氨冻结,只准用热水、蒸气冲、严禁用火或电炉烤。
! [* [4 _; b) C9 ?# v; n! o" T- J9 ^1 i7 v9 @' B9 T
    2.3 空氨瓶、满氨瓶分开存放,并标明标记。' |4 U( O) l+ w3 x/ Z/ b* ^

5 V. \3 r9 W2 f' Z    2.4 渗氮碳过程中,应在排放处点燃炉内排出的废气(一氧化碳)。# U: g: L( o6 P& @6 Q: K6 w% N
& x. Z8 Y, u# r6 x
    2.5 严禁将氮化废气放入空气中,污染空气。
" w& {% z, E$ h. ^
0 [9 g4 ?+ w  f: p    2.6 碳氮共渗的废气,必须经过净化,方可排入大气。7 U3 s, X) ^' D# O7 @4 l
! P1 f/ p- Y5 \+ }+ z. C+ N; L4 Z
    2.7 炉子运行时,必须开动电动机抽风,用毕及时关闭。
7 f6 G1 r  B& r8 }, c. V! N
0 m4 @5 s; R! b3 O' N    2.8 氨分解仪,应置放在固定架上,以防打碎。
& }* e4 ?9 n9 B, I+ \0 C- b- I( l; I+ ]" @( ~! m4 l( R8 E" b' r  S
    2.9 室内应备有急救药箱,每班有专人负责,操作者人人会现场抢救。# a% k$ D; |- X- c# `* _

3 ?1 P5 i. s( @8 T    2.10 炉温低于750℃时,严禁向炉内滴入煤油。
( s8 s3 l( t- j$ V  r
3 S% s' C: w$ x! c  N    3 作业环境
/ e9 I: R% j; ]8 ~* w; d$ m2 g
' ]6 Z8 e# c/ j" U3 T* l    3.1 井式气体渗碳氮化炉应安装在不漏雨的厂房下风方向,靠窗。" _9 ~* U' H* \. w- F4 X
9 R4 i* D; ?1 O- z& h: u7 o
    3.2 工作场地保持整齐、清洁。
7 e' y$ ^" L8 S  |8 E6 x. a' }* _
    3.3 原材料成品半成品堆放整齐,不妨碍操作和通行。  I9 X9 G* a( d% M( m/ ?
+ I8 b0 ?7 O2 Z( g7 W5 o
    3.4 炉体周围地坑设置花纹钢盖板。
4 L" T! i0 r& w- G+ M
- U4 d# B  w- V1 G1 A3 T4 s    3.5 工作场所尽量用自然采光,不足时要采用局部照明,并符合国标TJ34—79规定。" S8 \8 |' G9 F9 l; T- @# |, ~2 T* h
2 i6 u& ]: A5 m! z% T
    3.6 室内严禁抽烟和进食,禁止存放食具和食品。