手工涂漆作业安全检查表
* K+ i; a( ?9 f$ j) m1 L0 e
* v) [2 w/ r" G! o: i    本安全检查表适用于作为辅助系统的手工涂漆作业(也包括使用喷枪的小规模的喷漆作业)。对专业性从事涂装作业的工厂和车间,其要求应高于本表要求。
0 }, c- P* y9 k5 W0 \' K, g7 J& n7 o! X0 \/ `
    涂漆作业安全问题涉及的面很宽,本表中分列了六个方面,即:- m. T0 U6 y( _% J
- o* h% w6 I+ {
    1) 作业场地;5 x! L) k) J& h* ^- g# R( [

' _/ M5 W8 N6 `7 N/ z    2) 防火;; }2 Q" e4 M; G6 q0 `. p" |

6 x+ c' x0 `2 T7 p5 d$ r2 U, F    3) 通风与现场卫生;
. m" F4 e3 ]2 [/ I, u
, w0 H! k, r% d/ s& G% \1 j+ x0 }/ }    4) 涂料材料;! }3 U( c3 a) {4 B" A" B9 f& V

5 R2 [. {" g+ C) a3 P4 D    5) 作业方式与个人防护;
1 R/ h8 ?3 S8 q  }* ^, ~, X1 v. h( ~7 W( `9 Y& q' W
    6) 劳动人事管理;
+ B; ?( x  ^/ W- Q6 T9 k  g5 Y% q% Z2 z4 S, n, s8 h: x) i
    涂装作业场所的劳动卫生条件必须符合TJ36—79《工业企业设计卫生标准》的要求,为此应定期(每年至少一次)对现场进行有害物质的检测,主要检测项目如下:
  [5 g9 b! f4 }# ?6 K4 B
3 s7 O8 D" t; }7 f& \+ c    1) 苯、甲苯、二甲苯和涂料及有关产品中所使用的主要有机溶剂;
" ^; g; M- t! Q9 J4 K8 a7 X/ ^% o. R0 M7 z
    2) 铅(烟、尘)、铬(尘);! k. V" L" V" E* D4 ]
6 Z3 k/ F8 l7 U% H- i
    3) 氧化锌(烟雾);3 w( P3 |+ J* y' W3 n2 ~
2 b) U: S1 M! w0 {: ?. }- F% X
    4) 甲苯二异氰酸酯;
  q: \- v2 u, D! u( A  O9 E# ?. {
4 `8 n; @- _+ I# s0 J0 g4 \7 g    5) 粉尘;) w3 _8 z$ ]5 g2 x0 g

% o% Q7 h8 d$ G. b, @" c    6) 其他严重危害作业人员的有害物质(如:有机锡化物)。* S+ G6 a" s' G+ Z
5 o, p# P) t7 g5 u% E
    1. 作业场地
1 U9 S; X* @. h* |& E. @% \: E
5 o' U9 |7 H4 ?9 q    1.1 涂漆作业应在专门设置的房间或厂房内进行,或在指定的涂漆区内进行。
2 b; n) p- I7 |% \5 h
9 O/ i+ R. M" [8 ~    1.2 不得在集会、教育、住宅等公共场所设立涂漆车间或工场。对以上的公共场所进行装
( W+ l1 @0 L8 @- E- G# z0 `( u# ^7 W: l% j5 G0 U( c- H: _
    修需涂漆者除外。
4 k! C) `+ Z% E* I3 S& n5 w1 `( d% j8 |  [
    1.3 涂漆作业的厂房一般采用单层建筑。涂漆区如布置在多层建筑物内,宜布置在建筑物上层。如布置在多跨厂房内,宜布置在外边跨。
: Z: M" l, ~0 i& S
; K/ O6 W- s5 r, k- t0 ~4 Q5 r    1.4 涂漆作业房间的门应向外。开室内应留有不小于1.2m宽的通道。
! D0 f1 B( g. Y9 ]% ^- Q: h! ]. E' w& F: I$ B1 Y: J
    2. 防火
) U) v! r. {$ \& U; q7 ^4 Q6 I- a% k  m2 e+ J
    2.1 涂漆区内一般不设置电气设备。如必须设置时,应符合国家有关爆炸危险场所电气安全的规定,实现电气整体防爆。! h6 Y/ B% g( Z8 O

/ [+ I, G8 P& @( k% I0 f* k' c6 |    2.2 与涂漆区相邻厂房之间的隔墙应为密实坚固的非燃烧体。隔墙上的门亦应是坚固的非燃烧体,并且有密封措施和自动关闭装置。
( V4 r6 L+ X, q& l& w) u) x& U) @
    2.3 需加热涂料材料等易燃物质时,应使用热水、蒸汽等热源。禁严使用火炉、普通电炉、煤气炉等明火。$ [  {# B! \" [3 r2 G7 l' d

- I; D# K4 k& n0 F& L. q& Q% E    2.4 占有涂料或溶剂的棉纱、抹布等物应放入带盖的金属箱(桶)内,当班清除处理,严禁乱抛。
$ O! K% ^& ]% F6 x1 ^5 U  p' ^2 g! o8 Y: u
    2.5 涂漆区内及入口处附近禁止明火和产生火花,应有禁止烟火的安全标志。
- y& j& h& D4 i- `! p. C1 a
3 |, ^' `) x/ K3 l    2.6 涂漆区内停止作业时,如需采用电焊、气焊、喷灯等明火作业,必须经企业安技部门审查批准,严格执行动火安全制度,遵守安全操作规程。
5 R5 O8 z8 N, ?: A) d
0 @/ A. P/ D4 B- ~1 ^. n    2.7 涂漆区附近应放置足够数量的消防器材,并定期检查,保持有效状态。
  N. O) d, x+ H3 B5 q
+ B) T, l* a. z( D5 y    3.1 涂漆作业现场空气中有害物质的浓度,不得超过TJ38—79《工业企业设计卫生标准》中所规定的最高允许浓度。, Z9 d4 x7 P5 I% C

. o- p% n. k, X+ U9 x$ D* \5 p    3.2 为防止气体、烟尘等有害物质在室内扩散,涂漆区应有良好的通风。当自燃通风不能保证达到TJ36—79规定要求时,应采用局部排风,乃至全面排风。8 Y. S+ c! w1 e, L, V

6 E4 Q$ r1 e, }2 w& k  Y# V    3.3 对排风系统应进行监测。当排出空气中有害气体、烟尘等污染物不符合TJ36—79规定的排放标准时,应采取净化处理、回收或综合利用等措施。
$ l- X& ]7 Q9 u& _
; ?$ L/ {/ M* ?* q+ |' ?& j    3.4 在通风净化设备系统中,易燃易爆气体、蒸气的浓度不得额过爆炸下限浓度的25%。
5 }, W$ i% S9 g( v& h, q' b0 \" P4 q. i! z9 K5 I2 ]1 s% A
    4.1 禁止使用含苯(包括工业苯、石油苯、重质苯,不包括甲苯、二甲苯的涂料、稀释剂和溶剂。当工艺有特殊要求必须选用含苯涂料时,应选用含苯量低的涂料和稀释剂,该时其作业场所必须设有效的通风。
8 I: H% M: ?, Q6 L3 A  y$ m% U# l: ]- ?. V8 e% Z# F* I
    4.2 禁止使用含铅白的涂料。5 N2 s- m" ]; {, W/ u: K/ J8 t+ @
) P, l" }$ W- a0 e6 }8 E! v# ^2 w
    4.3 限制使用含红丹的涂料,防锈工艺有特殊要求时,应选用含红丹量低的涂料。禁止喷涂红丹防锈漆。4 s- \& n  T, D0 N8 u

) V) I$ W) \% \( k, ]; b( W- t    4.4 优先选用无毒害、低毒害的涂料。使用的涂料应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证、说明书和《涂料及有关产品劳动安全卫生技术资料》% I, X8 W) x9 ~8 E
' S1 q/ c% B% Y. P# C8 z
    4.5 有关技术人员和操作人员,必须学习和熟悉所使用的涂料,以及有关产品的安全卫生性能和防护措施。
) q4 q. k" e1 H* B. S1 X
7 y6 x$ ~0 z) A- F6 S& b4 v) u    4.6 应靠近涂漆区设置配漆室。当使用涂料少于20kg时,允许在涂漆区内配制。
$ s! r( |3 G: a% S. G" h+ q8 b$ k+ G1 f% i' Z1 E
    4.7 涂漆作业现场允许存放一定量的涂料材料,但不得超过一个班的用量。
3 W5 x# {) u' w: d! q$ Z+ A4 v  ?/ c) U4 _9 c
    4.8 工作结束后,应将剩余的涂料材料送回配漆室或倒入密闭容器中。不能继续使用的涂料材料,应放到指定的废物堆放处,集中妥善处理。废液体涂料材料,严禁倒入下水道。2 e4 o# b7 Y0 `

0 ?/ Z8 Q+ R! ]    5.1 手工涂漆,操作者应戴防溶剂手套。
% `6 S  }' F7 k+ g% S( B0 `8 S( R" x4 c" e' E1 I9 w+ d; T
    5.2 用喷枪进行小规模的喷涂作业时,应穿戴防护工作服,必要时要戴防护面罩,不得穿带钉的鞋子。+ _5 R5 I$ R7 n; X$ j( f
; C' f) m% F( X( z/ `2 x' s4 N
    5.3 干式打磨时,操作或应戴防尘口罩。" Z; t1 `9 q6 j
( z% J7 H, G  y, Y
    5.4 清洗涂漆工具时,应用毒性小,挥发性低的溶剂。
8 k3 F! E- a+ b' Q2 C; \" [6 R2 J# o1 U; E) F% H0 T" u$ D
    5.5 密闭空间内不得作为涂漆作业场所,除非是对密闭空间本身在或设在密闭空间内的固定设施进行装修。进行这种密闭空间内的涂漆作业时,必须具备良好的通风、严密的防爆防漆措施,并采取有效的监护措施。
% ^7 u) O* S7 w! O) i$ ?4 X6 z
- O4 ~( @- B2 k3 m    5.6 清除旧漆宜用机械方法、碱液、水基清洗液、有机溶剂或脱漆剂清除,限制使用火焰法清除旧漆。8 m8 I, N5 x' C+ |6 F

4 U& u  z! T: }! m    5.7 用有机溶剂或脱漆剂清除旧漆,不得同时使用钢制的刷铲刀等易产生火花的工具,而应采用有色金属制备的不发火的工具。
+ K9 D& f" M" @' \3 i2 F2 _
: p7 [/ A: K- w* d3 |    5.8 地面溅留的脱漆剂残液不得用木屑和化纤织物揩擦、清扫、应采用棉纱头、抹布等揩擦干净。废脱漆剂和占有脱漆剂的废纱头,抹布等应集中回收处理。
1 K9 q1 n) P; G- k$ @9 }4 m
  r; v5 F5 ]9 Y7 t8 }" \    5.9 用脱漆剂和有机溶剂除旧漆时,操作人员不得穿着不防静电的化纤工作服和带钉的鞋子。
. |; n, R3 {0 S( p' u2 k  ~. Y/ H6 n; t0 Y* A9 r5 S& T
    5.10 应给涂漆工作人员发放专用的清洗剂,禁止用含苯有机溶剂洗手。/ A4 Y" A  K6 b2 l/ v
1 P/ R' w2 s3 j9 H
    6.1 涂漆作业人员应经劳动安全卫生专业培训,对工艺过程的危险、有害因素、作业环境质量指标、有害因素对人体的影响,防护措施与急救措施等都必须了解,未经培训者,不准从事作业。: q8 h. C. c' D9 t/ v
" R& `8 a$ F% _
    6.2 涂漆作业人员应进行就业前和每年一次的职业健康检查,有职业禁忌症者,以及职业病患者不得从事作业。
  F, b* A& B2 Q, V- r; u4 {9 J
    6.3 禁止妇女和未成年者从事密闭空间和国家限制的涂装作业。

手机扫一扫,直接访问本页内容
回复

使用道具 举报

0

主题

837

帖子

483

积分

高级会员

Rank: 4

积分
483
发表于 2018-12-6 21:34 | 显示全部楼层
真是好啊  谢谢分享啊  加油
回复

使用道具 举报

0

主题

725

帖子

384

积分

高级会员

Rank: 4

积分
384
发表于 2018-12-8 13:06 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
回复

使用道具 举报

0

主题

788

帖子

450

积分

高级会员

Rank: 4

积分
450
发表于 2018-12-8 21:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2019-7-5 05:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常好
回复

使用道具 举报

快速回复 返回顶部 返回列表