空压站安全检查表
: C5 ?6 F& s8 w: r) j  D! j% `, R0 e, d
$ Y2 O" @4 Q# K- h
    空压机(包括贮气罐),要严格按照《压力容器监察规程》的规定,进行定期检查和做耐压试验,校正安全附件。
7 F% y% d, T9 F/ |8 D
; [$ F! ]# K1 G" S; E' F' @' ?9 h    特别要防止贮气罐本体因出气管故障使基础地脚松动产生疲劳裂纹;防止贮气罐本体和灌气接触或接近腐蚀性气体及液体;防止罐内积存废油和污水产生严重腐蚀所发生的爆破事故。
+ W- B9 }8 o; A) n4 a
1 h7 \5 H/ f/ u9 _$ z2 \2 j5 A% q! a    为了保证空气机所产生的压力控制在规定的范围内,整个空压机系统上的安全装置必须齐全完好和灵敏可靠。2 O& |) f( y* `% d$ E
! ]# h1 s% q; X. r
    1 设备检查/ Z0 T* q8 f; f8 v, H3 e7 s

5 \* a7 u& i% g8 B% q9 Z4 Z    1.1 站房的位置、建筑与结构。
: t, K% R) W- z* H" p- b& ]+ H
' L. H0 l( i; I    1.1.1 避免靠近散发爆炸性,腐蚀性有害气体及粉尘的场所,并位于上述场所全年风向最小频率的下风侧。3 i, N8 M8 [, C, W, n

& u1 s# G( W" l- v+ C    1.1.2 站房与建筑物、构筑物的最小间距应符合如下规定:
' m, g0 q! S' X% D9 ^* Y# d! }3 \
5 ]3 G( X! S( o+ A0 A    1) 与露天堆煤场和散发尘埃的场所距离应大于或等于50m。
$ |8 e( a! h' i/ g% y! r- j9 ?- J2 Y- u9 g2 p0 X+ W) ?, T! U5 F6 C
    2) 与乙炔站和煤气站距离应大于或等于20m。
- X" N# Y8 w5 X) V6 L* d2 ?: L- T0 ^5 @. {+ `  p
    3) 与居住建筑和公共建筑物距离应大于或等于50m。
  c0 K+ N/ S$ {6 U; F4 R- _/ f! }  i; {. F
    4) 与厂外铁路中心线距离应大于或等于50m。1 R( g7 R5 D! a' F% u

$ ?% B) n; \8 L, ?( p+ `    5) 与厂内铁路中心线距离应大于或等于10m。$ j7 M& @8 f) ?1 g' x
& @8 T' T% E- V4 ?' ^/ ?( z
    6) 与厂外公路路面边缘距离应大于或等于15m。
  C5 D' Z6 Y. N4 d& X4 K; Z# K/ \1 q, }1 ]4 O5 w. D
    7) 与厂内路面边缘距离应大于或等于5m。! m! }$ E- Y5 I4 j) O, O
# d' k  S- V$ A& s+ g1 w
    1.1.3 空气压缩机站属戊类生产建筑物,当单台机组容量不大于20m3/min时,应采用不低于四级耐火等级的建筑;大于20m3/min时,应采用不低于三级耐火建筑。8 [$ \2 k* h1 W. p  O$ r

1 t. o& [. ^' E  k    1.2 站内的布置
0 @8 b' E- M0 q" a5 B
: U* }: i; \  G: P- b. U" E. t    1.2.1机器间的空压机布置,其通道宽度应不小于有关规定。
5 q( S, T$ M+ d; z5 ]2 [8 a# L0 V* l* k6 X* r
    1.2.2 站房内设备和辅助装置的布置以及与毗连其它建筑物的布置,均应不影响站房的自然通风和采光。站房的门窗向外开。# I8 J- b4 v1 c* X; |3 @  s

9 A( |4 G, Z% V6 \    1.2.3 站内一般不贮油料,若要存放,中、小型站房可存放一周的用油量,大型的站房应设单独油料库,但不超过300kg。0 y- s; z$ {3 Y: I$ Z) H4 H

3 P0 @: T- f. q) i  E    1.2.4 贮气罐的基础应高出地平面,相邻的两贮气罐之间的净距不小于1m。立式贮气罐与机器间外墙的净距不小于贮气罐高度的一半。% d2 i5 E/ V' T7 C1 }& B
2 o& M- A: e  a  I1 n; k
    1.2.5 站内外管道漆色可按照鄂Q/LD83—84《冷作、焊接车间的安全要求》中表7的规定,并画出介质流动方向。2 G$ Q, n: i  s; B/ Y) m

9 L' v$ ^3 r* i9 j. k" i  u    1.3 空压机6 F. z1 H. Q' C( {' z

  c5 _+ Y$ Q' O- ]: y    1.3.1 空压机生产必须是经劳动部门批准的产品,并有合格证和技术资料。
4 g5 T5 h3 C% B. @/ {# L+ K# w, O5 b% h
    1.3.2 机身、曲轴箱等主要受力部件严禁有影响强度和刚度的缺陷,并无棱角、毛口,所有的紧固件及地脚螺母等必须拧紧,并有防松措施。( E6 x. ?; F" O# m/ ]
5 V6 I7 }& U  I% D
    1.3.3 空压机必须有字迹清晰的铭牌和安全、润滑、指示标志。
( }4 U8 n( `4 s) g# @( z- t* ]# S  [: d/ U
    1.3.4 安全装置
8 {# m0 Q" s6 t" A; \$ Y( \$ U# W* y' l9 o4 o8 y# [
    1.3.4.1 压力表包括油压表、水压表、气压表
. ~0 B: t2 L) x0 c7 D, N4 @3 ^3 @
    1.3.4.1.1 凡一、二级气缸排气气压,储气罐气压,空气机组传动机构润滑处应装压力计。吸气过滤器后面气压,空气机组冷却水进水口处应装压力表。
# @: s" W$ _( `7 N
$ k; W8 e* ^/ G* v- m9 t7 k1 F6 f* H    1.3.4.1.2 压力表精度不低于2.5级。液压表量程为额定工作压力的1.4~2倍,气压表为额定工作压力的1.5~3倍,表盘直径不小于100mm,卸压和指针应回零位。
9 n0 T; x7 K7 a: |8 N2 @
5 Y* U' S9 h& O( e5 s    1.3.4.1.3 压力表刻度盘应标明最高压力警界红线且铅封。
! ^# c: a; _/ w5 |% L# Y& }* z$ d+ I0 J8 d$ J
    1.3.4.1.4 压力表装于容器本体,表与本体间装有三通旋塞,且垂直装于管段上。( m( `2 n  l. M6 R# w
( ^; `& H& }' j1 {7 g
    1.3.4.2温度计' A7 P, \5 a% h) b+ _. j
! s$ D9 G" O- V* ~4 M7 I& p8 O
    1.3.4.2.1 凡一、二级气缸进气,二级气缸排气,空气压缩机组传动机构润滑油应装温度计。冷却水总进水管,空气压缩机组冷却排水处应装温度计。
; X$ M% @) M0 z9 A7 ~1 v5 K' y7 K  V
    1.3.4.2.2 温度计应清晰可靠,符合设备运行要求,严防超温。
- y3 {  d+ H) R& f1 ^1 k% l" `) Q
- V- W; |  u5 e' q% t2 B5 W1 t    1.3.4.3 安全阀
* U! o+ w. G! h+ [) L) N0 R3 H8 K8 u0 ~5 o! q9 `5 d
    1.3.4.3.1 凡一、二能冷却器、油水分离器、贮气罐、压缩机与切断阀门之间等应装安全阀。, M  Z  H, }7 j5 e! @. g& X7 s  V( H

; [7 P1 G& p5 z' B    1.3.4.3.2 安全阀启动时所能通过的流量,必须大于空压机的排气量,且启阀灵敏可靠。
2 G) N+ j' a7 ~( k/ z% S  d7 G$ B) W+ Y* y) N# Q% b  N
    1.3.4.3.3 安全阀应垂直安装在容器本体或管道气相界面位置,且有铅封。
: H' a$ k7 M) H* `! g  W2 P4 ^" t! S! a4 c+ y7 T+ M8 H3 I
    1.3.4.4 空压机组旁应装设紧急停车按钮保护装置。3 H! \3 U; h8 [  t) Y6 S; `7 Y3 i
+ P! X; L1 |0 P- [/ A, x
    1.3.4.5 外露的联轴器、皮带传动装置等放置部位必须设置防护罩或护栏。9 J9 ~& d, h& Z7 F' l

) v5 \' \* ]: o    1.3.4.6 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω,避雷接地电阻小于或等于10Ω。
" k% i% d1 @) x2 F1 {! u, \
. ?8 @. q& [; b* B    1.3.4.7 检查和修理所用的移动式和固定式局部照明灯具,其电压应不大于36V。在贮罐内或空压机的金属平台上使用的手提灯,其电压不超过12V。
. i4 ]$ d, J" g3 C! c: r' ?! R6 [  Q0 Z, M
    1.3.4.8 使用高压供电的同步电动机周围应有木质栏杆,高压开关柜的操作外应备橡皮绝缘垫,耐压橡皮手套及绝缘工具。& L/ y4 [9 T! {2 z
1 n. {' [7 h1 u1 |. w
    1.3.4.9 站内的地沟应补设盖板,高出地面2m以上的固定操作平台、站外的冷却水池等均须设置高度不低于1050mm且结构牢固的防护栏杆,其下部有不小于150mm的底护板。: Y/ ~6 |4 c! l) g4 C9 T

) B% F5 ?+ q0 P0 I8 e" Q) K4 }    1.3.5 根据空压站所在环境的尘埃条件,空气压缩机的吸气系统必须装过滤装置。
7 U0 G2 f. |& f! h6 j# [
" a" D. v, Q6 t* ]4 E% `    1.3.6 空压机吸气系统的进气口,在室外应有防雨装置。0 {2 h8 z9 I" w

" \! R. F0 [" R9 t& f; o    1.3.7 二级气缸和面必须设有二级空气冷却器,不得将未经冷却的空气直接送入贮气罐。
3 d% _0 D% x2 j) b/ [' O
( o, F- K- o6 G2 Q2 X    1.3.8 空压机与贮气罐之间必须设有油水分离器,各压缩机不宜共用冷却器,油水分离器和储气罐。# b7 z/ O5 M: w3 H) ?
5 a8 c' d& X0 X- c
    1.3.9 在贮气罐的进口处,必须设有止回阀和截止阀。
( s8 p! }) M! _, T! \6 a' F
" h/ v2 o. d0 Z8 n) ]& h+ O    1.3.10 空压机和贮气罐之间不宜装切断阀门,如装设时,压缩机与切断阀门之间必须装设安全阀。
% P* ~* A: b; \, C
  m/ M8 L5 Q1 h3 {, ]    1.3.11 每台压缩机的二级空气输出管道口必须设有单独旁通阀,其排出口必须设在室外安全处。
* ?/ W+ o, |9 Z9 b5 e
* g: H; c/ D7 A    1.3.12 空压机与贮气罐之间装止回阀,压缩机与止回阀间宜装放散管。
# f% \* i- f4 k( E  x6 g7 ^. x! u1 X
/ a$ P9 b# B5 C6 p5 M" }$ o    1.3.13 贮气罐与供气总管之间,应装切断阀门。7 y9 A, H* Z' D7 P0 X

! E% a6 ~7 E: v, D6 b, d    1.4 压缩空气管道, b! b9 `  h: ]  H( f

/ q" C& C0 ?$ j% [' N/ t    1.4.1 压缩空气管道应采用钢管。切断阀门的直径大于50mm时,应采用闸阀。
; s- Z8 o7 j* a3 v& D6 ]) Q! h: q: \3 S
    1.4.2 压缩机空气管道的连接,除与设备,阀门等处用法兰或螺纹连接外,应用焊接。
, q- t) P) x0 Z& i) L7 j0 A; _, l3 _* k! q  ]- f& N
    1.4.3 厂(区)埋地、架空敷设的压缩空气管道与建筑物、构筑物、交通线路、架空导线及其它架空和埋地管线的水平、交叉净距等,均应符合TJ29—78《压缩空气站设计规范》的规定。
# b' }$ {# x5 B) s* W) x! s3 A' C
    1.5 给水和排水" M8 G* j. ]; |

/ |: ^- q: `( S  P; N: @4 a' M# o/ Z    1.5.1 水冷系统必须畅通,不得有内泄外漏现象。
5 J$ p4 p  q9 v* ]% `
2 ^$ E) I! H+ f0 M+ E  S    1.5.2 水质应符合PH值6.5~9.5之间,混浊度不大于100mg/L,含油量不大于5mg/L,有机含量不大于25mg/L。
* J* \( Y/ s4 y! }% |9 j
, C( u$ P0 K9 a: K# ^    1.5.3 活塞式空气机冷却水入口处的给水压力不大于20N/cm2,不小于7N/cm2(表压)
' k8 f& H/ ^# b% ?$ n
6 c  O7 D. k/ c+ `+ s* ^* A    1.5.4 冷却水供给温度不高于30℃排水温度不高于40℃。6 f! u: m* n7 Q6 h* N

% ~( u: L% }7 T8 O' ?    1.5.5 空压机的排水管必须装设漏斗或水流指示装置。, W3 H% T1 i* b5 ]3 n

& ~6 Z: K4 {3 p6 ]    2 行为检查
+ H: l& {( i1 x2 R  [& P% B2 D8 o8 @
    2.1 一切防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。
* l/ Y5 g3 B! `3 ~3 j! z8 n! z( N% M) a; x$ j, v# P
    2.2 机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。' f* J& e2 H0 Y+ M8 Y
0 k1 ]6 _5 d  ]. ?: h
    2.3 严禁超压。; v2 z; V$ N5 q2 o( [

+ ~: `0 ?5 ~/ h+ W    2.4 运转中有异声、气味、振动或发生故障,要立即停车修理。: ]4 h- r6 F* T9 t
" D' J8 f/ U# T% O9 x# r
    2.5 严格执行外来人员登记制、运行记录交接班制和操作规程。! A) B2 b7 \; p# n- Q, _

. q5 {7 @! ~0 _8 y4 F* S    2.6 选用润滑油,其闪点必须高出空压机排气温度40℃以上。
+ d2 u0 ]) r8 {, p: [+ K4 I! G8 D& o+ D* v
    2.7 油水分离器及贮气柜的油水必须及时清除。0 n1 Q/ }8 ]9 a; b/ t! t6 j
! `1 k8 W% L. T6 r$ P' i6 Q, a
    2.8 贮气罐及其与空压机的连接管内部的油垢必须认真清洗。- a( D+ c9 N/ _) [9 L
7 T; j1 x+ L3 H% f
    3 作业环境
( v# `, I# t9 X8 K6 F2 X- d0 m' Z
    3.1 站内必须设置废油收集器以防环境污染。
# v1 i6 C4 j' {; a+ V0 Y6 D' Z2 @! p$ _4 a8 t( s! X: l
    3.2 站内噪声不应超过85dB(A),若超过时,可采取消音、隔音或戴护耳器。
/ q/ l- r5 H. B8 x8 e% z9 D3 W
9 I2 C6 A. z1 a% X  h$ }    3.3 站内照明度不低于30lx。
8 f( F6 u; G8 o. x0 [
6 \+ e5 }# y- v! \    3.4 排放的废油、废水应符合GBJ4—73《工业“三废”排放标准》规定。
; R9 y7 M4 R& v. t
+ g* m2 [1 b" y/ Y" z9 ~    3.5 机房内不准放置易燃易爆品。