锅炉房安全检查表1 [  c" O! Q4 Q4 N9 v
# z# {7 B4 k2 j) a
& ?3 J1 W2 a: J: g& p
    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。- Y& W, m, I! N. i

3 A6 v2 D# q  w# |    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。# k$ u! q# Y3 \$ k0 ~1 ]: _

: ~* F0 I2 F8 ^; P4 {2 K: A    1 设备检查$ {" h  a* o! E4 u
5 s0 w, n) [$ R$ h5 Y% e" Y
    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。
# b9 b( m6 h4 x8 [) `; x' \+ ?
( J7 [( a% p( l$ m; j    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。0 e8 F  O9 I9 Z, }9 C3 J

1 O  v6 u9 y. A/ c" ^    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5
! r' N3 k5 S9 ], G# N! P% G: O# W
    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃) |0 i+ m- N: F

: `) ?# Z( v: @% H, K     V——锅炉水容量,[V]为m3# R0 _2 z8 H$ X! Z% M/ Q

7 p, p3 r+ ^% ]8 q! E* c% @+ i" e    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。0 [& r. Q) Q' r2 t
* L$ R9 ^* g# t0 n
    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。( [: z- t2 I7 q0 ?
  f! B$ V7 i" L, K1 [0 h& X
    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。
+ N4 M4 Y  p0 p2 Y( {: |$ [4 s1 ~5 F' U# c7 q' l7 C, L, L. |
    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。
  P3 M! M$ p" r3 Y2 T/ d' C* \$ L+ r! t. ]5 w( q2 g
    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。" w3 I' v' ~9 H/ B
' H1 e: m  P$ Q  t* a! ^
    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。6 C" P3 v' V. y6 v" C. {
* j" O, T" V4 A4 |
    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。! b& Y5 @. c: _& C

' U3 b* d& V' ]! ~    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。1 E  ~, ]- y# j: N" R3 e) ^1 J9 B

+ I  H' d' ?3 }% M, J9 I    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。- L7 {; I# r* g2 d8 T& |, I* D

0 y2 H" N& D. h    1.2 锅炉0 [8 {5 }1 m$ U0 V
( i$ `# y. a0 n  r. v. U. f7 N$ ?- w
    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。
( O( |. N) a& r
1 l" o; _0 l) d1 S4 l  q$ I    1.2. 2锅筒
+ X# D! E8 x& l
; A$ Y& t% t4 ^& `. o    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。0 x' m2 d+ h9 w. R, s" F

0 }/ J2 k0 |0 f- r$ R    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。4 w/ o/ \) w0 c3 j1 T8 [
8 h/ o5 E0 v& Z
    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。
' P- o  L7 q; u# b# K1 \$ R. M8 m# D
    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。/ _" p: ~( ^! h0 E3 R) j' t
, V) Z) H' @) M) R* s# ?
    1.2.3 安全附件4 {8 u  |- M0 O  L6 w( K  Q

7 Q( U# O6 q! h# c    1.2.3.1 安全阀
0 G/ S9 G' [2 J7 L6 U6 C# P$ `* B  I& ~( ]5 O% \$ f* Q; _
    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。1 l3 o! e6 I1 f8 M+ j0 R

$ @$ v; B( W$ k) h) B    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。
1 F- I& [* ]5 ~& R$ E  V! u& @$ w# W! ^. X: l
    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。
! @0 r/ |& f( l4 j! k4 l! l8 ?5 r! a
- y/ r1 m' Q/ R& _5 n    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。  x6 J4 G, [; \. C3 f  c6 }

) R7 ^6 k7 `7 O) f" X' U    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。
- r  M1 {1 a# Q: d' u
5 k7 M& Q% a! k9 g: \* p, R    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。, C& D! f' D5 g- W

: ~" t6 q% |; d4 p; y    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。7 j. d8 p# m1 X% B9 s5 ^

9 h  j  @# `3 S* v    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。
& t7 \. ]5 `: I  W: z- @! x( v" L# \  [3 I& \
    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。& L3 V0 Z* n+ J6 @0 t- T

+ {7 {& i  |- A3 P* p3 c, v    1.2.3.2 压力表
# p! W1 \* l6 F0 V( C- j" O$ n8 }+ l! Y
    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;
8 `5 w! X1 X; A' h0 }# c
* l6 A; F3 L$ i- O5 f9 B    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。. a' b) ]! k: Q
8 \; ]" K, |5 Y5 Q/ H% _; R
    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。, f% ~# i% j: T! d% g, z1 b
% _$ {8 U3 u1 h# H  I
    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。2 i8 _/ B  Z; U; k9 ?! [

& G! b4 J/ p, t, y- B    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。
9 ~- o/ X1 N- d( [# J) `$ U; ~3 \. y/ }
    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。
' O* f/ U( O' V% g$ ]2 y' k/ E  _; v3 t+ B5 i9 X' A3 t7 e
    1.2.3.3 水位表. V6 m- V. f/ r" Z" E, Y6 K' ^. i3 q

; o" {9 s( G; E# f. n' ~( E: ?    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm
( k0 t- m" r& T$ ^6 o; `: o* \( E8 x6 |, p& r
    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。0 L' Q2 [. b5 T7 N  E
& }( {& t0 l' v: [
    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。6 U  y3 _" T- l1 X8 j  d& G1 a

' B! D4 @$ q: A    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。" l) ~. X. F: ?) c# _0 @$ X
0 Y6 m9 r/ p$ w
    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。% K9 i# n; a" N% z/ W

0 o7 l) M  R. _9 g- l2 _    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。
/ ~4 b( T9 _2 Q$ H+ o, k1 r- j9 ~' {% A6 l  J. u
    1.2.4 水处理.
/ I4 i( u+ n7 _* [% s8 Q
2 F0 W/ m! n% c0 R) f% V    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。* _; W9 [( ~5 [  r& q1 ]5 `

+ C. o: m8 s. G+ B    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm). b" H' `1 I6 m8 T2 f, n2 B

1 @& [5 Y7 z' b0 [7 Y" C! T( Z  E    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。  L* z5 d" M3 E$ m' C  g

8 \  C2 Y- H$ i& `3 F/ p, h5 o) s) n    1.2.5 给水系统: H8 X! p* n- P3 Y) Q

; S5 \6 M/ _' b; `2 V9 ^    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。
7 W) a) ~& T- w2 `7 T8 w$ j2 H6 u8 i" ?7 k0 l# A  u
    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。4 _9 J4 A, s- f
0 P0 Y. G& K& c- H" f' V& k
    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。, P, R' _! d  g  Y/ H+ T, J& @' _

5 c3 a  r: C4 d    1.2.6 省煤器
, O" Q% ?" B- g$ Z* s, J+ w
7 X  A" C( z# }& O    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。
, T0 G( [% A+ ?; a! K
. y- {4 I' [" P* c6 n1 V: Z    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。7 B( m6 C1 ]2 P

' }: K9 x  w, A9 @* B    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。
+ R5 O3 B. O, d8 E; N
7 d! n$ p' O  |! f2 o    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。/ D( D+ N# t$ _, t, G6 g

; h0 U& }& G/ z! Y    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。
% x4 D/ J/ Q( E9 b$ k/ e- P* x  d# j# ~
    1.2.7 过热器
: V$ Y8 r: V+ \2 c# o% }2 T* B! Y2 c8 ]5 o
    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。
5 I( h4 K# H/ F) B, y
% H5 A, f/ e9 ?. C0 k& H    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。
- v/ w( Z* v  O
* F, O5 X; D) ~4 j* F8 p5 U    1.2.8 空气预热器
0 b) {' ]- r$ K% L* z. l' W& C; K2 k  w' Z
    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。7 L, G! O% v8 x

2 r& i# t( g7 h: w    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。
  g6 C  F4 G0 i
* Y+ G* N% K; J0 D) y    1.2.8.3 预热器应有隔板。
1 F$ N7 B, _" C0 @* o* g: W; L
6 d8 c! U1 M. K& G    1.2.9 加煤斗
& Z" \  l8 O, |4 w7 x* n6 |5 \
! Y/ [: J# u& j* D7 u) Y0 o7 K$ D    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗
2 M* I) T. k& v/ K# E4 s' B5 V8 M9 X! M8 {3 i. X, [5 W/ i" t! J& r
    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。- M- H/ ~2 e6 X9 e; B/ i
% S$ W* J8 y# x( U+ K; z6 |! t7 L
    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。
- [+ N- A5 y. {1 Z6 `) Q7 G. W. P7 ^7 g8 h
    1.2.10 链条炉排% ^- ~7 x6 N8 R9 u& p7 s4 |4 {
7 F( D' }% j0 s  m) H
    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显
3 i& L# x& F: h0 J, P
2 O; O: `: G- M  m$ t    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。# s8 ^. S* p/ ?9 S& W: D
. p9 S! b6 r+ W) \: _
    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。& I8 V! s; v9 p

  f8 r& s- r! @* e    1.2.11 砌炉墙及烟墙
7 b2 r( K' Y$ l; v, N+ U: i$ d/ N' t1 ]9 s* B+ k' [
    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密: J& C6 E3 N7 T. w- I

' r/ r  H; J& g$ H1 i! U    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。
  }# ?# c9 U, r4 i" m9 S" n1 F' j  P8 H: o
    1.2.11.3 烟墙要密封
% n6 l, U3 c7 u7 O
9 m7 E( x. {5 Y+ t* U5 d2 ?, ]    1.2.12 排污阀
, D& a3 k- N0 G, R" ~8 L( }% B9 Z6 S. S& X5 `3 n6 u5 [
    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。
7 n% p7 E- L: Q, W6 G# p" A* d. T, o% U  ^
    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。* e( Y; p7 R; q& d2 S. v

9 y  W% x( q1 b' ?0 \    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。: s! u* Z' h  I- q
" n+ w5 U6 {& ], }. m
    1.2.13 检查门% X8 v0 G8 a2 [8 I3 U2 P

. d7 B; F! v  z. G    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。
' w: V# J$ W; b3 _/ G9 T
1 w' E: b+ {, K    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。
7 T1 t' h# L0 |+ \
0 D3 e, `3 }' B: s    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。& E) y, F2 K3 N& j; x9 D

2 q6 M2 k( `- S3 i9 Y, x    1.2.14 炉门及炉排
* r* U; @5 {4 M' z6 ?- U3 l" x% i8 L2 s
    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。
/ r4 [. {: P+ K4 t& t2 T" C( _/ ^
; ?# `% |/ N) G* i    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层' q: q3 W) p5 ]5 B% e4 G! P1 b

6 r: u; o* y2 a6 A    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。
0 p7 K4 T/ W2 X9 ^& m6 j. O' ^( g; L
    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固2 E. z! @" L# Z5 J" u% q. G
4 E. M& K% q, x; Y% ]3 s
    1.2.15 输煤系统
0 S1 t" G+ J% t
# E0 R+ c4 Q3 n& S    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。
, e5 e2 \! @% @  `. c/ |# z- l2 o) [' ~1 ^% k
    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。( c9 i' V: e2 U. ^  c# P/ E$ J$ e; y

1 v9 |$ v7 V3 I+ h) G4 `/ O    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。+ J- N2 |, b/ t9 R# x
6 K# `6 b; [* g4 c' q( g1 \3 c
    1.3 除尘及废水排放) |) j8 ~) I& B( h" }

0 y  g, Y% n* r    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。
" ^2 v; H6 ?6 Z7 d! V7 T, v
6 k- r! I" W- k6 @. |    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。! T9 r. @) _  ?0 m
! E  M2 a) G& `1 D
    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。
3 N( k/ @; O* i& Y+ o! s% ~: @; t
    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。, b+ g8 r! k6 b+ x& n4 g

( _1 C0 u% o. J: a; k    1.4 锅炉房的照明
. |4 E4 w4 I4 s: b. W  h. d
* o: T2 m* J: v+ {5 m    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。9 A& V  q, n7 w) ~
+ N& n+ h5 D6 X2 |
    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。
' ?& f: ]$ s6 s. Z( D" u& G: _. x, j! J& _: M" p2 ?
    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。
0 Y: e, F% w1 c. P9 t9 r) Z! q7 {! @# u; \8 }8 H- x! @7 r
    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。
1 |! f' |  r( w! \" C1 G8 v' @6 d1 h8 K& m: X' A+ L
    1.4.5 应备有事故照明
- r! }! z  {6 s# x
. ?4 _5 M* o4 k( p+ @    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。. ^  `9 R# S5 N( }/ S3 ?9 {+ _' J
. L% Z6 ^, g1 M: B7 T
    1.5 管道/ m! W% t9 {0 X$ H! O

# Z) G$ }$ y8 _. q! D( s    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。
  L* n$ u. Y- v) D0 j5 k" P0 V7 P$ r- b$ O$ K8 K
    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。
: S& o+ w% Q0 M+ [4 _
* y% x  w. o- y8 c0 D    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。
: c& ]+ [1 l# K+ v, M' l1 H+ I
$ b% W; @, G0 E1 ]7 J. ?    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。
+ x4 n6 S1 v- G) w/ G2 c
6 M3 R' Y5 O' {    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。9 p4 L5 Y# f" j, C. o: J/ f
' e9 L, o6 o8 ~5 v
    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。* _) e$ S7 x* O# T- {6 p) j  R- _
) `2 ^7 q& o3 Y" ?6 a
    1.6 锅炉房的防火、防爆/ n# U. q- t3 M6 n  q# N: D

( C: }2 g) O9 }' r0 N% {    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。* E2 R  l6 A1 }- P5 ]

) t6 r4 ^, }  `3 E$ o    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。# I: A  d4 q: y2 z  c' ?' |

# f) J; }) R" J6 C    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。
* f; Q5 X3 o. j7 c( u% n
8 g* D0 p  P6 j. P! ]2 P+ V    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。1 F& Q5 b) i! v1 w. k7 U- F' T
: Z2 G# G% v8 W: ]7 W/ \
    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。+ {" a$ [/ j9 G, o; g! x  H
) u8 H. X  p) Z$ D
    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。
" H" |, `) H6 {5 e; w. N  o7 j! Z* {/ J" V% c
    2 行为检查
+ e3 R, z( Y7 Y7 i8 R. p. G' _, h$ f7 l; H# J7 X
    2.1 锅炉应凭证操作。! |1 \0 K3 \, ^2 Y8 ~

3 }+ F- y" w" M1 ?2 F    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。) I5 E6 V3 w$ R3 E, p3 p

2 o4 d5 P" V( I; c# n. W% A    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。' f7 m# V( j5 T5 {( g' G

1 f$ _  [* m' F' q5 b& q    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。
. }& _( s' ^8 h7 m# c; ?
  q% Y* M. d" o2 n) s7 j- D1 A) _2 n4 g    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。
; x1 a; F( b7 L+ _/ u" n' r; d# l+ w# V6 @6 c4 C( c3 S
    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。7 B! R4 j: C' m

/ n; P: ^9 \5 s! s: a/ y    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
& T* m) q7 z/ e& G! K
2 v3 W/ x1 O6 n: ^- p  V    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:# Y5 X5 B. o: N6 _  h& W  b" |
( Z* @* `& J* f/ o
     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。5 b) g# v  D; K& y
3 R( c) c, l" Z0 l
    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。' w4 K% Z" `! I( R

) ~+ L+ l# o- ]0 |6 w3 T8 r    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。* D5 `6 r  j5 p3 ?' y

, G4 a- p) \8 \% O- s; p# ?    4)给水机械全部失效。
1 x$ I8 T2 i. V- u/ |
+ a8 `. s. `6 [    5)水位表或安全阀全部失效。
& o0 T+ D7 y1 \; r
3 U6 Q! E3 o3 r: p" O* A5 x    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。( w' R0 W/ ]) f( E0 @

; z1 x$ b5 i6 |5 v; s! i    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。
  w0 L2 @, G. @5 E  d( f1 B3 w( O0 y6 X' j- _1 s! o
    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。6 D$ j: B0 D0 f8 X
& [! r$ s  Q4 e9 X* P. b
    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。
( J" f6 v. D" d& A9 R5 n  p% [( H) R, f/ N. H
    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品# ?9 x  R3 E; e7 K8 m

  w! ?$ J# r. U$ w    3 作业环境
6 T. S% x0 p/ J+ f4 C: o1 ^+ o/ C3 A& Y
    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。
8 F. m5 J' A5 _- D% X; X
! \6 \* y! E& j0 g0 ^& E- E    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
板凳
呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
地板
没人回帖。。。我来个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
5#
谢谢分享,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.